国产日韩欧美,欧美午夜理伦三级在线观看,欧美人与性囗牲恔配,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美乱妇狂野欧美在线视频,性XXXX欧美老妇胖老太性多毛,国产va在线观看

供配電實訓室建設方案

欄目分類:實訓室建設方案   發布日期:2020-05-16   瀏覽次數:
供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置,采用工業級的高低壓配電柜,接近工業現場,提升學生實操能力,遠飛模擬型可比。

聯系方式見右側懸浮框

【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】在客戶有需求時提供參考意見。


序號 設備名稱 主要配置 數量
1 一次系統單元 工業級典型完整的35kV/10kV/0.4kV系統配置;  2.系統電抗、線路電抗、35kV/10kV有載調壓變壓器、10kV/0.4kV干式變壓器、電容式電壓互感器、電磁式電壓互感器、電流互感器、高低壓斷路器、隔離刀、避雷器、電容器、高壓電機、位置狀態指示、RC動態負荷等;
智能電網電量綜合監測分析儀(支持61850、無線手機終端)、西門子S7-300PLC核心控制器、VQC核心控制器、MCGS觸摸屏(U盤功能)、倒閘操作及五防閉鎖、聲光告警系統、故障發生系統等。
留有水電站、火電站、光伏電站、燃料電池、潮汐電站、超級電容、智能電網配電柜等的接入,可實現微電網拓展;軟硬件接口全部開放。支持不間斷升級。
所有一次接口、二次接口、通訊協議、核心控制器源程序等全部開放并終身免費升級。免費培訓。
4套
2 綜合繼電保護單元 1.具有圖形(IEC-61131-3)可編程標準的PLC邏輯可視化可編程功能。
2.常規電磁繼電器、開放式微機保護測控裝置、電流源、電壓源、交/直流數字式電流表、交/直流數字式電壓表。
3.故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
4套
3 10kV高壓系統(進線柜1、進線柜2) 真空斷路器、隔離刀、氧化鋅避雷器、電壓互感器、電流互感器、穿墻套管、帶點指示、溫度控制器、電壓表、電流表等。
故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
4套
4 0.4kV低壓系統(計量柜、進線柜、出線柜、饋線柜) 斷路器、刀融開關、電壓互感器、電流互感器、電流表、電壓表、有功功率表、無功功率表、有功電度表、無功電度表、控制開關。
故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
4套
5 智能電量采集監控系統(就地監控系統、總后臺監控系統共) 總后臺以網絡(luò )版電力組態開發平臺,并可支持二次開發。通訊協議及源程序代碼開放。
接地監控以MCGS工業組態為基礎平臺,通訊協議及源程序代碼全部開放。
8套
6 仿真軟件 可以實現供配電系統控制原理及動作過程的實時在線仿真。 130套
7 智能電網接地故障模擬與檢測系統 1.額定電氣參數
頻    率:34~51Hz
電    源:AC/DC 220V(110V),允許偏差:-20%,+15%,紋波系數≤5%
交流電壓:100/V(相電壓),100V
交流電流:5A / 1A
2.過載能力:
交流電流回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行
交流電壓回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行
直流電源回路:85%~110%額定電壓,連續工作
3.功率消耗
(1)交流電流回路:當I=1A時,每相不大于0.3VA;
當I=5A時,每相不大于0. 5VA;
(2)交流電壓回路:當U=100V時,每相不大于0.5VA。
(3)直流電源回路:當正常工作時,不大于15W;當裝置動作時,不大于20W。
4.準確度
(1)電壓:不超過±0.5%
(2)電流:不超過±0.5%
(3)相位:不超過±0.2度
(4)頻率:不超過±0.02Hz
(5)整定允許誤差:±2.5%
(6)溫度誤差:在正常工作大氣條件下,相對于20℃±2℃時,不超過±2.5%。
5故障錄波內容
保護起動記錄起動前2個周波、起動后6個周波的所有電流電壓波形。
6.檢測系統功能要求:
(1) 能模擬和檢測2段母線故障和20路以上出線的接地故障,并準確報警;
(2) 檢測算法要能自適應各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統;
(3) 能夠適應于非工頻的發電機統調動力源系統接地故障的檢測,裝置要保證傳感器在34Hz~65Hz內的線性度,克服傳感器在低頻條件下的磁飽和問題,并能精確檢測;
(4) 檢測精度:
   1)頻率:0.1Hz;
   2)電壓:0.05V;
   3)電流:2mA;
   4)相位:2度;
7.故障模擬系統:
(1) 能模擬2段母線故障和20路以上出線的接地故障;
(2) 能夠模擬各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統;
(3) 能夠模擬非工頻的發電機統調動力源系統接地故障信號;
上述故障模擬和檢測系統布置在一個檢測屏內,能夠實現故障的信號的錄波、查詢和后臺調用并分析,后臺分析系統可在屏上,也可嵌入其他系統中。
1套


如對本產品/文章:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務

本文關鍵詞:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置

【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是上海中人原創(chuàng ),如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】問題的方案

相關熱詞:

上一篇:沒有了
熱門關鍵詞
Copyright copy; 2002-2031 上海中人教育設備有限公司 版權所有   滬ICP備12009584號   關于我們 | 廣告合作 | 版權聲明 | 意見反饋 | 聯系方式 | 原創(chuàng )投稿 | 網站地圖 |
實訓設備 安監局考試設備 設備資訊 實訓室建設方案
頂部 客服 聯系 掃描 底部
聯系我們關閉

公司名稱:上海中人科教設備制造有限公司

客服總線:400-6381580

公司客戶熱線:021-66581511

院校客戶熱線:021-66581522

方案定制熱線一:021-56093252

方案定制熱線二:021-56093262

客戶經理:13122891392(陳經理)

客戶經理:13917556299(洪經理)

郵 箱:56093252@163.com